Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Test carte Inverter
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 18-02-2014 21:22

Si tu veux faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone sans variation de couples on joue sur la fréquence et non la tension si tu joue sur la tension c'est seulement pour les petit moteur
Aucun moteur n'est prévit pour un fonctionnement si différent entre la plus basse et la plus hautes tension qui que tu dit
Si tu veux maintenir un couple constant tu va augmenté le courant du moteur car tu le fait marcher en 110 V



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7864&forum=92