Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

aspiration givre sur 4cm d'épaisseur!!!
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-03-2014 07:00

Salut et bonne journée a tous
Costaud les petites bete la. Avec le retour en liquide si la charge est bonne
Il ne peut y avoir que 2 possibilité. Soit Sc trop petite donc detendeur. Soit pas ou tres peu d echange donc retour en etat liquide.
Etant donné que le probleme est sur quasi tout les circuit, il est peu probable que les detendeurs soient tous hs .
Qu ont ils en commun ? Le plan de captage perso je creuserais de ce côté là.
Il est possible que le plan horizontal ne soit plus vraiment en contacte avec la terre, si c est le cas le fluide n a plus de calories en quantité suffisante alors il reviendra en etat liquide au cp. Si tu connait la puissance du plan par circuit, et que tu veux partir dans l expérimentation, je te sugere de récupérer le condenseur
D une clim destiné à la benne tu le monte sur le circuit en question puis tu regarde ce que ca donne. Si resultat ok, alors capteur sans aucun contacte avec la terre. Si non eh bien c est le detendeur. Si la charge est bonne bien sur.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7819&forum=92