Bonjour Adelclimatisation
Je suis tout à fait d'accord avec toi , et c'est pour cela que je me méfie des capteurs horizontaux, même si l'on a bien fait le travail de mettre le sable qu'il faut en remblayant les capteurs comme il faut (ce qui est rarement fait souvent il remblayent avec la terre déblayée sans mettre de sable ) , un jour ou l'autre le terrain bouge, l'eau s'infiltre, ruisselle et fait s'écarter le sable des capteurs, ainsi on se retrouve avec une lame d'air autour de ceux-ci, ce qui fait que l'échange avec la terre ne se fait plus correctement.
par contre je ne vois pas comment prendre le sr sur cet engin.
j'explique l'installation : en sortie cp le tube fait 12 tours autour d'une petite bouteille anticb puis rentre côté droite en bas dans un cylindre de 20cm de long et 5 de diamètre.
En bas à gauche de ce cylindre on a l'aspiration qui sort et va au cp.
En haut à gauche de ce cylindre on a départ et retour évapo.
En haut à droite de ce cylindre on a départ et retour condenseur
C'est tout.
Une photo serait mieux mais je ne sais pas s'il est possible et comment en mettre une.
Qu'en penses-tu?