aspiration givre sur 4cm d'épaisseur!!!
ggyel
16  
 

  Posté : 18-01-2014 18:51

Bonjour à tous
Je viens de m'insrire sur ce site car j'ai pu voir qu'il y avait pas mal d'info (afin de résoudre "rapidemment" certain problème chez nos clients),
mais aussi de discussion afin d'avoir différent avis car de ne pas partager notre prolème au bout d'un moment ont fini par tourner en bourique, c'est mon cas en ce moment sur une intervention.

J'ai été appelé sur une pac par un client qui me dit "le compresseur est tout gelé sur 3 cm d'épaisseur!" pas de problème je viens.
Etonnement à mon arrivée je n'avais jamais vu ce type de pac, qu'à cela ne tienne, une pac c'est une pac

L'installation date de 1998 : une pac Enalsa géothermie gaz/gaz R404A, une armoire avec 7 compresseurs indépendants dont un pour l'eau chaude (qui a été arrêté car après deux changement de compresseur et autre ils (ceux qui faisaient la mantenance) ont trouvé que ça n'était pas rentable qu'il fallait mettre un chauffe-eau électrique (ce qu'ils ont fait).
Heureusement que le propriétaire avait mis des étiquettes autocollante au dessus de chaque compresseur pour indiquer quelle zone ils chauffaient, mais aussi les longeures de circuit extérieur et intérieur et la quantité de gaz car ils n'ont aucune documentation sur l'installation.
Encore plus bizard un des compresseur (salon) n'était plus branché depuis ? même la proprio ne le savait pas

Enfin pour commencer j'ai récupéré le ff 2,850Kg au lieu de 3,160Kg (pas énorme la différence), control de fuite à l'azote pas de fuite je recharge donc 3,160 kg et remet en route
DONNEES : HP = 12 bar absolue T°23.1°C BP = 3.2 bar - 19°C
Je prend les même mesures sur un compresseur qui fonctionne
DONNEES : HP = 21 bar absolue T°46.4°C BP = 4.9 bar - 6,7°C
Qu'à cela ne tienne, j'inverse le bloc complet compresseur détendeur avec celui qui était débranché, je remet en route
et là je reprend les valeurs seulement elles sont identique à celles du compresseur qu'il y avait avant
soit HP = 12 bar absolue T°23.1°C BP = 3.2bar -19°C
et bien sûr ça ne chauffe pas la pièce, et ça prend en glasse encore à l'aspiration du compresseur.
Qu'en pensez vous?

Merci
ggyel