Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème armoire clim dantherm
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-01-2014 18:22

re,

donc si c'est un ac-m7, tu es obligé de démonter le panneau latéral pour accéder aux raccords pour mettre tes manos et aussi malheureusement pour accéder au réglage détendeur!

hors si le panneau est démonté, l'air ne suit pas le chemin prévu et donc les mesures sont fausse. Y compris pour le réglage de la SC!!!

il faut presque se faire un panneau (en bois..) avec quelques trous : 2 petits pour tuyau de manos et 1 plus grand (obstrable par un couvercle) pour passer ta main et tournevis tompouce pour le réglage détendeur.

BP à 2.4bar soit +4°C pour un air à +25 et tu as 3 à l'aspi, donc (13-4)9K de SC > un rien de trop si tu règles un peu ta SC, ta BP va remonter dans la normes car le delta total est ici de 25-4=21 ce qui est grand..

HP à 16.3 soit >60°C donc normal d'avoir +80°C au refoulement; mais peux tu me confirmer que la T° ambiante extérieure est de seulement 0??? et que donc tu devrais avoir une HP de 6 ou 7 bar et pas 16

nan, ça ne va pas!! t'as pris tes mesures sans panneaux!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7818&forum=92