Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème armoire clim dantherm
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-01-2014 18:03

ah zut on c'est croiser!! j'ai complété ma réponse précédente pendant que tu es revenu.

avec ton détendeur tu règles ta surchauffe, donc ici tu l'ouvres pour diminuer la SC, ta BP va remontée , ton évap va mieux se remplir et ton air sera ainsi mieux refroidit.

n'oublies pas que les panneaux doivent être montés pour prendre tes mesures!!!!!!!!!!!!!!!!

sinon tout est faussé!!
à+



Cet article provient de Le site des frigoristes