Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème armoire clim dantherm
Olivier2111
6  


  Posté : 18-01-2014 17:21

Voilà un souci se pose a moi !!!

Dans un plan de rénovation d'installation j'ai changé sur une armoire clim dantherm compresseur neuf desy neuf et détendeur neuf insta au 134a. 2.4kg dans l'installation comme préconise le constructeur compresseur hermétique 3x 400V voilà pour le matos !!!
Soucis bp : 2,4 bar HP 16,3 jusque-là ça va mais soucis je me retrouve avec une température extérieure d'environ 10°c avec une température refoulement comp a 80°c. Et une aspiration proche de 13°c et pourtant une entrée d'air évapo a 25° sortie 11°.
Je pencherai pour un mauvais réglage détendeur (Thermos a égal ext)
Et vous ???



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7818&forum=92