Probleme roof top ett
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 15-01-2014 06:38

Salut et bonne journee a ts
Chez chaque constructeur, il y a des mauvaises serie, les tiens en font ils partie? J en sais rien.
Pour le moteur hs, qu as t il ou juste? Bobinage, ou roulement? Si bobinage, et qu il a un variateur, il faut que tu verrifie, l intensité, le tr/min, le debit, la frequance maxi qui ont ete paramétrés sur le variateur. Il arrive que les metteurs au point trichent avec ces valeur pour avoir le debit totale j ai deja eu le cas.
Par ailleur si ton ventilo a ete programer pour arret ventilation lorsque consigne atteinte, verrifie que la rampe de demarrage soit suffisement lente.si ce n est pas le cas les MA/AR repetitifs peuvent causés des dégâts.
Pour le cp verrifie la SC peut etre qu'elle est trop basse.
Ton installation est encore sous garantie non?
Cordialement