Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne récurente sur PAC
Tm_k9
134  
   

  Posté : 07-01-2014 22:15

Salut abdel,

pour ce qui est de la partie fluidique, effectivement c est bien avec un delta 5K sur l echangeur. Mais c est vrai que le delta total est un peu faible. Pour ce qui est de la surchauffe , le bulbe est effectivement assez rapproché de l aspi compresseur ce qui explique que la surchauffe soit elevée. Mais j ai souvent remarqué que les fabriquants, avec une détente thermostatique, avaient tendance a régler une valeur surchauffe assez haute (jamais en dessous de 10K) peut importe la position du bulbe, a t on avis a quoi cela est dû ?






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7717&forum=92