Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne récurente sur PAC
Tm_k9
134  
   

  Posté : 31-12-2013 10:42

Bonjour a tous,

Adel quand je parle de sortie d eau 35°, en fait j ai voulu contrôler l intensité a sortie d eau 35, dans le manuel, l intensité nominale qu il n ou donne est mesuré a A2/W35 car je tendance a pensé que le compresseur est un peu fatigué. J ai bien donnée les valeurs de l entrée (44°) et sortie (50°) echangeur, pour moi l échange est bon.

Après le manager c est en fait un PCO3 de chez carel...

Les valeurs que je donne, aucune ne vient de ce qui est indiqué sur le manager, c est tout mesuré au thermomètre, par contre, les valeurs données par le PCO ne m inquiètait pas mais je vais ma pencher dessus peut être une valeur éronnée, sur ces machines il y a une surveillance de débit qui est faites juste avant le dégivrage c est peut etre a ce moment qu elle se met en carafe.

A Luckycold, le delta était a 5K je l ai passée a 7K (le tech STIEBEL m a dit sur PAC tjr delta entre 6 et 7K) puis du coup je l ai remis a 5K mais tjr défaut après pour ce qui est de la magnétite, il n y a pas de filtre...

J appel DIMPLEX a 11h pour etre sur que sur les machines la le diff temp c est du au valeur de l échangeur primaire.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7717&forum=92