panne récurente sur PAC
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-12-2013 08:17

Salut et bonne journee a ts
J aimerais bien te donner mon avis sur le fonctionnement ou plus tot le dysfonctionnement, mais je ne comprend pas trop tes valeurs?.
Car tu donne des valeures qui laissent comprendre que tu as un echangeur intermediaire, est ce la cas ? Dans tous les cas t es t il possible de preciser les températures entrées sorties de(s) l echangeur (s)?
Si tu na qu un seul echangeur alors tu as un manque de debit, puisque tu parle de35c en sortie d eau et un delta de 7 avdc une hp de 51c.
Sur les pac et groupe eau glacee le defaut diff temp se rréfére en generale au diffirentiele entree/sortie echangeur. As tu controler physiquement les valeurs lu sur le regulateur et les valeurs réelles?
Explicite un peu plus tes valeures afin de mieu t aider cordialement