Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne récurente sur PAC
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 30-12-2013 20:43

Il est possible que ton régulateur contrôle la différence de température et que les 7°c que tu trouve sont pour lui une alarme mineur.

7°C pour moi sur l'eau sont un peux haut tu devrait être plutôt sur les 5°C.

Quel était le delta T° sur l'eau avant que tu change la vitesse de ta pompe?

sa ressemble à un échangeur emplâtré par de la magnétite, si tu a un filtre essai d'y mettre un petit aimant dans ton tamis et laisse tourné pendant 1 heure et ouvre le pour voir si tu a chargé ton aimant.

Je récupérais les bouchon huile magnétique des Bitzer qui partait à la poubelle pour faire ce genre de test. Il faut quand même que ton filtre soit assez grand pour pouvoir laissé passer le débit avec l'aimant que tu y rajoute.

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7717&forum=92