ta pac c est une air eaux,j'aimerai savoir un turc,ta hp c est ta température de condensation lue au mano ,et la température de sortie d eau ,cest la température lue au thermomètre de ton échangeur air eau,ton échangeur serait ENCARSSé pour moi ,si ta hp est a51 degré ta sortie d eau doit être a 49 mini .

clairement si ta température entre sortie d eau a un ecart de 7 degre ,dakor ta un échange,met grâce a ton circulateur

pour nous le plus important cet de savoir si t'ai calorie,(température du cote du fluide passe du cote de l'eau)