Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne récurente sur PAC
Tm_k9
134  
   

  Posté : 30-12-2013 13:16

Salut les givrés!

J ai un souci sur une machine, une Weishaupt la16 simili Dimplex la16 au 404 mono avec relève fioul. Je vous explique le passif depuis 1 an;

le client appel en avril defaut BP, je met les manos -> vide, je pressionne fuite sur piquage capilaire V4V, vue le prix, je décide de refaire un petit point a l argent, j éprouve, je recharge et vérifie que le tiroir navigue bien ... jusque la tout va bien.

Début décembre, le client appel PAC en défaut, j arrive disjoncteur PAC sauté, je sort petite odeur de cramée, j ouvre, soft start calciné, je prend les valeurs enroulements compresseur (2,2 2,4 0,7) vérifie qu aucun est a la masse, je commande le démarreur progressif et le manager car j ai remarqué qu il perd la mémoire quand on lui coupe le courant.

Je change le tout, remet en route, refais en check up complet;

HP 51°
arrivée eau 44°
SR 5.3K
BP -9°
T air 4°
Srch 10,5K

Delta eau 7K
I 25A sorti d eau 35°

Bref jusque la tout va bien, quoique j ai l impression que le compresseur commence a fatigué car intensité absorbée estsupérieur a celle indiquée dans les docs malgrès une tension de 230V.

Mais mon problème, elle me fais des défauts diff. température tous les jours et chez Weishaupt, le mec me dit qu il ne sait pas a quoi ca correspond. Quelqu un peut il eclairer ma lanterne, j ai modifié ma vitesse de pompe de charge ballon tampon ( vitesse 3 ) mais sa continue. Par contre j ai l impression qu elle me fait toujours l ECS car quand je l ai ouverte ce week end, le start stop est chaud, ce qui indique qu elle tourne meme avec le défaut. Par contre c est la relève qui fait le chauffage.

Du coup je ne sais pas si c une valeur a changer dans le manager ou autre. Du coup le client commence a pas etre content avec ce qui lui arrive cet année !

Help me !

Merci d avance !