  Posté : 28-12-2013 12:51

Bonjour, si tu as 2 compresseur sur 3 de mort , et bien l'installation a souffert .
Maintenant il existe des scroll qui débraillent en interne quand la charge en fluide est insuffisante afin de ne pas casser. Connais tu l'historique de cette installation?
Il faut faire une récup de fluide afin de voir ce qu'il reste dedans.
Maintenant un compresseur sur trois il va souffrir, si tu te trouves avec une ou plusieurs cartes hs l'addition risque d'être salée . Si tu peux avoir un testeur de carte afin de valider son fonctionnement çe sera ça de gagné.
Compare la remise en état avec un groupe neuf selon l'état général.
Bon courage.