Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme vrv fujitsu
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 28-12-2013 12:43

Salut

Le fait que tes pressions sont équilibrées en fonctionnement indique que ton compresseur ne pompe plus: peut être que la spirale mobile s'est soulevée par un coup de liquide.
Ce qui expliquerait le fait que tes deux autres compresseurs soient hs

Est ce que tu as un carnet d'entretien de ce vrv pour connaitre les derniers dépannage fait sur ta machine. Sinon récupération du fluide + pesée et comparaison avec la charge indiquée sur la machine + complément éventuel en fonction des longueurs
En fonction du résultat tu sauras si ton problème vient d'un excès de charge ou d'une anomalie de fonctionnement.

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes