  Posté : 27-12-2013 19:24

Salut,

Le R422D ne posera aucun pb de relation pression température, le glide est négligeable et l'écart de température à pression égale avec le R22 est de maxi 2°c.

Le pb c'est que le 422 à tendance à être solvant, il va nettoyer le circuit des vielles huiles piégées et autres polluants, donc potentiellement déplacer de la merde vers les points sensibles.
Révéler des fuites potentiels sur des étanchéités sensibles.
Et surtout finir le vernit d'enroulements compresseur fatigué.

Conclusion, avec le 422 ça passe ou ça casse.