Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

drv hitachi ras 10 fn
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 21-12-2013 18:09

Salut,

Une TL par UI? pas de pont de TL entre les UI's? le problème seulement pour la lecture des valeurs ou aussi pour le pilotage de l'UI?

L'adressage des UI's se fait manuellement dans les UI's avec des switchs rotatifs.

On peu lire les valeurs de n'importe quel UI sur n'importe quel TL du bus.

En fait on peu aussi adresser manuellement n'importe quel TL à n'importe quel UI par le bus. Cela à peu être été fait avec la GTC (mauvaise manip)

Je te conseil de faire un reset de tes TL, de vérifier l'adresse régler dans chaque UI (doublon?)et de redémarrer le système, comme ça par défaut chaque TL commandera l'UI ou les UI's qui y sont raccordées.

Tu trouvera le reset de la TL dans "réglage sur place".

Comme j'ai déjà écrit tout ça je le laisse mais je ne suis pas sure de bien avoir cerner ton problème. C'est un mélange de lecture entre UI's du même cycle ou entre les deux cycles?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7682&forum=92