Salut,

bon, frigoram!!! tu n'es plus un bleu dans le métier à ce que je sache!!!

tu ne veux quand même pas que l'on réponde à ton client à ta place

je pense que j'ai été clair là: ""tout ça pour une petite clim LG à 2 balles ""

son circuit a été complètement polué par de l'eau
si j'ai compris tes propos, l'eau est entré dans le circuit avec le compresseur en route!?

dans ce cas ce n'est pas le condenseur mais bien tout le circuit frigo qui est noyé

si c'est le cas, bonjour pour l'huile du compresseur!!

économiquement pas réparable au vu du nombre d'heures que tu dois y passer!!
faut tout démonter, vidanger le compresseur qui est un hermétique en plus je suppose...
tirer au vide des heures ou comme tu es sur un autre continent chasser tout au R22 liquide

les heures, les kg de fluide et/ou azote, le filtre, l'huile neuve etc.. et tout cela sans garantie que cette clim tienne 6 mois
je pense que c'est relativement clair;
je ne sais pas combien tu comptes demander pour la réparation?
j'espère que tu ne dois pas en plus donner une garantie sur cette réparation?
à la rigueur, si tu es sûr qu'il n'y a de l'eau QUE dans le condenseur ça peuut passer, si il y en a aussi dans le compresseur, laisse tomber
moi en Belgique, je ne le ferais pas...sauf pour le Fun

voilà, je ne pense pas que ce soit courant le fait qu'une fuite se fasse justement sous eau ; vraiment pas de chance

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.