Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

cond clim noyer
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 20-12-2013 19:50

Bonsoir,

sécher un condenseur qui était plein d'eau ; tout ça pour une petite clim LG à 2 balles

bien démonter retourner le tout que l'eau s'écoule bien dehors.

sécher l'intérieur en chauffant bien le tout

tirer au vide et casser à l'azote ...quelques fois..

vidanger ...oui!!

V4V = clim réversible!! donc trouver un déshydrateur bi-flow.

le monter juste avant le dernier tirage au vide qui sera suivi de plein de FF

je suppose que tu as là une bonne vieille clim au R22 avec de la bonne vieille huile??
ou bien c'est du HFC avec cette POE qui adore l'eau??

bon courage et à +



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7676&forum=92