Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pac clivet
zicman76
277  
   

  Posté : 19-12-2013 05:32

Bonjour tu dis elle s arrete se met en degivrage et repart?? tu a le symbole degivrage qui s allume sur la telecommande? quoi repart compresseur seul ou cp+ ventilo car si cp+ventilo tu ne degivre pas les ventilo sont a l arret pour le degivrage as tu verifie ta sonde de batterie en bas de l evapo si elle est pas decalee et ton transducteur de pression il fonctionne bien avec les bonne valeur de plus il me semble que sur ce modele si tu arrive a 0.9 bars tu a un degivrage forcee par la regul
bonne journee




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7643&forum=92