Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pac clivet
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 17-12-2013 18:11

Salut

Il est sur que si le dégivrage ne se fait pas ton unité extérieure va se prendre en glace de plus en plus
C'est pour ça que je te demandais tes t° de fonctionnement (évaporation et condensation + t° extérieure) SC + SR + delta t° sur l'eau pour essayer de comprendre ce qui se passe
Sans plus d'info de ta part ça va être difficile de t'aider, suis ce lien sur clivet: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7405&forum=13 et tiens nous au courant....

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes