Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Besoin d'un avis sur un Lennox ecolean EAR au R410
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 12-12-2013 18:51

Bonjour a toi .

premièrement ta demande manque un peu de précision, tu nous dis que sur deux batteries l'une givre et l'autre pas mais que ta surchauffe est bonne alors que du liquide reviens au compresseur , mais ou prend tu ta surchauffe ??
je rappel qu'une surchauffe se prend a la sortie de l'évaporateur et pas a l'aspiration compresseur.

tu devrais calculer ta surchauffe sur les deux batteries indépendamment ce qui t’amènerais surement ta réponse.

tu peux avoir un souci de distributeur bouché a la sortie de ton détendeur ou bien un pincement sur une de tes batterie qui crée une pdc favorisant le passage sur l'autre batterie

si jamais tu ne t'en sortais pas le meilleur moyen restera de mettre en place quelques prises de pressions brasées pour diagnostiquer au mieux.

a plouf

Message édité par : chouchen56 / 12-12-2013 18:53




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7638&forum=92