Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vrv2 daikin code 20 charge
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 27-11-2013 21:52

Salut, ce code va te passé automatiquement en froid.
Charge le maximum sans ce code la, lorsque ta bouteille prend moins de gaz tu utilise
Ferme la vanne liquide avant de faire ton code, ensuite tu charge que par la ligne liquide et surtout pas coté aspi.

Si tu foire ta manoeuvre tu est bon a remplacer le compresseur INVERTER.
Moi je l'utilise jamais ce code, je ne charge que par mon groupe de transfert quand ma bouteille galère, pourtant j'ai une très bonne connaissance des VRV.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7525&forum=92