Malheureusement, ton eau a 55°C voir 60°C ne vas pas forcement montreé la dérive.

Car le refoulement des compresseur monte jusqu'a 90°C lors de leurs bon fonctionnement.

Maintenant, si tu change la carte A1P je ne pense pas que ton défaut sera acquitté, essaie quand même.

Sur LES VRV il est préconisé de remplacer l'ensemble des sondes, transducteurs de pression BP et HP, bobines de détendeurs et contacteurs tout les 5 ans ou au bout de 20000 heures de fonctionnement.