Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pompe a chaleur carrier question bete
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 08-11-2013 05:58

Salut vercorcris et bonne journee a tous
La photo n apparait pas chez moi
Un oublie du constructeur, a mon sens c est peu probable, mais bon y a de l humain derrière donc cela peut arrivé.
Si ta cartouche deshy est vide, il est probable que lors d une intervention un technicien a omis de la mettre. Si tu en a 2 cela vaudrais dire qu une cartouche a ete rajouter par la suite pour eventuellement suprimer de l acidité dans le circuit, et dans ce cas il est normal qu'elle soit vide. La cartouche suplementaire et son deshy crées une perte de charge suplementaire, donc une foi que le circuit devient sein il est recommandé d enlever le deshy. Est ce ton cas ? Y as t il eu des travaux durant la vie de ton installation ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7392&forum=92