Ce ne sont pas les 5cm2 de givre qui vont t enclencher le degivrage.
Quel type de degivrage as tu programmé? Long, moyen, ou court?
Quelles sont les valeurs du transducteur bp et sonde sortie echangeur?
Pour le retour d huile,, il n a pas besoin d inversser le cycle il le fait aussi bien en mode chaud que en mode froid, cependant il poura privilegier un retour d huile en mode froid celon les temperature exterieures. Lorsque tu as remarquer cela, le ventilateur du vrv tournait normalement ? Tres lentement, pas du tt? C est ce qui va permettre de savoir s il etait en mode degivrage ou en cycle de reintegration d huile avec mode froid previligier.