Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Mise en service VRV
spotting
38  
  

  Posté : 05-10-2013 08:27

Citation : adelclimatisation 

salut et bonne journee a ts
le P9 correspont bien a ce que tu esperait " bravo operationde complement de charge effectuée" ce n est pas un defaut mais il t indique l'etat d avancement de la charge automatique si non si tu avait regarder pendant tu aurai eu le P2 si ma memoire et bonne . donc t'inquiette ce n est pas un defaut. as tu eu la presence d'esprit d indiquer a la carte la charge qui a ete rajouée avant mise en route via mode teste? si oui alors super si non alors dommage car ainsi ton vrv aurais reagit dés qu un manque de charge pointe son nez. comment es tu sortie du mode appoint de charge??
bs1 ou pas? reseté via bs5 puis re test BS4 ou quoi?
si non pour le itouch c est pas mal,au besoin je te file la doc pour le paramettrer. pour le reste pat a ete royal
cordialement

 

J'ai lancé la phase de test, et procede au remplissage auto.
Ensuite je suis sorti en respectant la procedure (en gros je ne m'en souviens plus), mais sur la doc ils indiquaient bien que la phase de remplissage auto via le mode test permet une detection en cas de fuite de refigerant.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7212&forum=92