Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Mise en service VRV
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 02-10-2013 17:34

Bonjour. Oui il est possible de savoir les températures. Restez appuyé sur le mode test jusque clignotement "00" allez jusque mode 41 avec flèche du haut horloge, si ne veut pas allez jusque mode 41 refaire la manipe en appuyant une fois sur le mode test"00" clignote, puis appuyer une nouvelle fois sur le mode test jusque un autre chiffre clignote 40 par ex, puis avec flèche du haut horloge accéder mode 41 avec flèche du haut ou bas de temp 0= sonde tcde, 1=sonde reprise d'air, 2= sonde tuyau liquide, 3=sonde tuyau gaz.
Pour le sélecteur chaud/froid/temp/vent, moi je le mets dans l'UE comme ca personne y touche, et le vois.
Par contre le code P9? Là il faut que je renseigne? Je ne l'ai pas.
Pour annuler un code panne ou autre allumer l'UE concernée allez avec le bouton test jusqu'au code apparent, puis rester appuyé sur le bouton M/A jusqu'il disparaisse. Cela à faire sur chaque commande.
Oui toutes les UI sont unité 0, il faut les programmer lorsqu'il y une centrale de commande, elle sera nommée, dans la Hi touch par ex. Pour ton système tu n'en a pas besoin.
Le bus sert à la liaison entre chaque UI et l'UE à la mise en service l'UE va les chercher et les compter en mode binaire, une fois effectué la led H3P reste fixe ce qui veut dire que c'est OK.
Pour rendre maitre une commande suivre la procédure "00" aller jusque mode 22 code 9 en manipulant horloge flèche flèche du haut , un 1 va apparaître 1 réglage d'usine, mettre sur 2 celle que tu désire en maitre avec horloge flèche du bas. Confirmer ta donne en appuyant une fois sur horloge/horloge barrée, 88 va apparaître puis revenir sur le tableau de base. J'espère que je ne me suis pas gouré. Sinon revient



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7212&forum=92