Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Remplacement ppe condensât sur K7 Daikin
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 10-09-2013 16:16

Salut cls

J'ai eu ce soucis sur un ancien modèle, si c'est la même chose voila comment j'ai fait:

1) il faut faire démonter la façade
2) vidange du bac par le bouchon prévu pour ça
3) débrancher complètement la carte électronique
4) démonter le bac à condensats en polystyrène pour accéder à la pompe

Temps: environ 1 heure / 1 h 30
Le mieux est d'être à 2 pour le démontage et remontage du bac en polystyrène

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7095&forum=92