Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bruit pompe condensats cassette CIAT
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-09-2013 17:44

Salut marcel et bonne soiree a ts
Oui c est casiment les memes pompes que tu trouve en electro menager
C est costaud et ca fonctionne 24h/24.elles sont prevu pour. Des que le mode froid est enclenché, elle sont alimentee en continu.
Pour mars oui tu as raison le flotteur ne sert qu a couper la demande de froid si lapompe ne fonctionne pas. Le jeu de led vert et rouge si il clignotte en meme temps cela correspond a la zone neutre, qu il faudra traduire par pompe n evacu pas les condensats . Le tech que tu as eu n est pas au courant de ce fait comme pas mal de ces collegue d ailleur :paf
Lorsque tu as remplacé la pompe as tu remplacer l ensemble ou tu l a adapter au suport de l ancienne pompe? Essaie de ne pas visser les visses du bac a fond, car la pompe a tendence a toucher le bac et ca ocasionne ce type de desagrement.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7063&forum=92