Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

asservissement detection incendie
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 28-08-2013 11:46

Salut a toi.

Oui en effet et même si ces armoires ne font que recycler l'air de la pièce

j'ai discuter avec un tech spécialisé en exctintion automatique et les armoires de clim perturbent le principe d'exctinction de certains gaz (pas l'azote bien sur) .

lors d'une MES on a régler comme suis :

lors d'une double détection (départ de feux) on a : arrêt immédiat des armoires (10 secondes ) temporisation de 20 secondes d'attente puis tu percute les bouteilles .

après tu sors les gros billets.

bien évidemment tous l'apport d'air neuf doit être coupé immédiatement.



bah c'est ça aussi !!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7043&forum=92