Un truc tout bête , qu'elle est la mesure de la tension d'alimentation sur votre disjoncteur ou porte fusible, sur le groupe.
Avec quelle tension doit être alimentée la v4v? Et quelle tension avez vous?

avez vous besoin de la position chauffage ou vous êtes ? Car autrement vous alimentez en direct la v4v ou la débrancher selon son positionnement.
Est ce que la bobine reste assez forte pour bien faire basculer la v4v, sinon faire un essai avec une bobine en 220v direct afin de voir si la coulisse se fait ou pas.

Bon courage.