Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

urgent probleme clim lg ne produit pas de froid
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 25-08-2013 09:56

Bonjour,

je te cite: ""ta bouteille serait un séparateur d'huile ou une bouteille de liquide""

alors, une bouteille de liquide:
1. cela se trouve en sortie condenseur et pas en sortie compresseur vu que là tu n'as que des vapeurs
2. vu que ton condenseur est par moment évaporateur, hum hum; où sera le liquide et sa bouteille à ce moment?

alors : un séparateur d'huile: là ce serait super, tu n'aurais alors pas de prob d'accumullation d'huile dans ton évap mais mais est-ce bien un séparateur d'huile?? je doute combien de tuyaux sur cet artifice? un qui entre + un qui sort? et pas un petit troisième qui ramène l'huile vers la BP du compresseur?? NON?? alors tu te trompes

si tu as un compresseur à pistons sur ta clim, je dis commme aircofrigo: un muffler en sortie compresseur

maintenant, commme aircofrigo et marcel11 le disent déjà: des infos

parce que la manière, dont certains posent les questions sur ce site, donne l'impression qu'ils sont là pour se foutre de notre gueule :paf

il n'y a pas un petit autocollant sur tes unités qui donne le modèle?? et arrêtes de nous dire "ardcool" qui en fait est art-cool

donc fais en effort pour recopier convenablement le type exact et nousle donner.

et de plus, si au lieu de faire des mystères avec ce que tu penses ((car tu penses avant même de poser la question qu'il y a de l'huile dans l'évaporateur car celui-ci est 12 mètres plus bas)) et bien dis le nous direct au lieu de tourner autour du pot

soit,.....
à+ avec des infos.....comme dirait aircofrigo



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7040&forum=92