avanlar
718  
    
 Membre averti

  Posté : 14-08-2013 21:30

salut ca fait un moment j ai pas fait de Vrv ,
donc normalement e3 c'est un défaut hp,excès de fluide ou pas donc regarde ta hp déjà si elle monte beaucoup ou pas ,tu as que un vrv ou ta d'autres vrv en cascade. vérifie l échangeur,puis ton ventilateur ,après vérifiez ton pressostat hp s'il se déclenche pas trop tôt .si tu vérifies tout ça et tu as toujours le problème c'est ta carte ap1 carte principale qui déconne ,il est de qu'elle année ton vrv?
modèle et référence stp?( en tout cas avant de changer ta carte verifie tout correctement et prend le temps qu il faut,vérifies deux fois ,parfois on change des cartes on n'a toujours le problème )

Message édité par : Aircofrigo / 14-08-2013 23:15