Alors pour ton filtre déshy, il y en a pas.

Celui que tu vois est un filtre déshy non d'origine.

Entre l'UE et UI il n'y a pas de filtre déshy.

Maintenant tu peux en mettre un pas de soucis, mais pas n'importe lequel, il faut en mettre un double flux, ainsi qu'un filtre ayant les caractéristique de la quantité de fluides frigorigène dans ton installation.