  Posté : 11-08-2013 12:53

Tu as peut-être un problème de commande sur tes transistors mais vu que tu dis que le test est satisfaisant j'en doute maintenant est-ce que le test préconisé par le constructeur est fiable à 100%, surtout au niveau de la puissance. Donc moi je vérifierais les transistors de puissance pour voir déjà s'ils sont en court-circuit ou éventuellement en fuite. Autrement si tu es équipé d'un oscilloscope portable tu peux visualiser aussi les tensions d'alimentation de ton compresseur, en principe ce sont des tensions pseudos alternatives à fréquence supérieure au 50 Hz.