Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Carte inverter DAIKIN fragile ? ou bien ...
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 10-08-2013 12:31

Salut Chouchen, l'entré de la carte inverter ce fait en alternatif, ensuite durant le parcour elle passe en continue dans la carte et ressort pour alimenté les compresseur en alternatif.

La différence entre le courant alternatif en entré de la carte que tu a , et le courant alternatif en sortie de carte c'est que celle en sortie de carte est une tension fréquence.


C'est bizarre que sur la sortie X1A de ta carte filtre tu n'a pas de 230Volts, normalement tu devrais en avoir, si tu regarde bien ta carte filtre tu a 4 fusible au total, mais pour les voir tu est obliger de la déposé.


Si chlorofluorethane retrouve enormement d'huile sur ses compresseur ou pas asser c'est le cas typique des piège a huile, en mode chauffage ca casse a coups sur.

Lorsque tu a des pièges a huile en fonctionnement chauffage, ce qui va arriver c'est que pendant le dégivrage ton VRv va faire un retour d'huile, est la a ce moment ton compresseur ce prend plein de coup de liquide a son retour d'huile.

Ou bien quand tu a des pièges a huile très important l'huile du compresseur reste logé dedans et il suffit que tu en est pas asser dans ton carter pour flingué les compresseur.

J'ai pris l'habitude des pièges a huile sur certaines installation a force.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6976&forum=92