Bonjour,
si les gaines ne sont pas isolés et si elle passe dans un endroit chaud comme des combles pour un gainable il est normal qu'il y ai de la condensation avant tout voyez pour le remplacement des gaines ou alors les entourer de laine de verre. Ce problème est le phénomène de la parois froide de watt l'humidité contenue dans l'air ce condense au point le plus froid et comme en été le poids d'eau dans l'air et plus important quand hiver (saison a laquelle on utilise pas la clim mise a par cas particuliers ex salle informatique)donc condensation . Attention en continuant comme ça aux taches sur tes plafonds.