Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - groupe froid echangeur peux percer
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-07-2013 21:54

Salt vercorcris et bonne journee a ts
Oui l echangeur petra casi systematiquement dans les cas suivants:
Resau non glycole. Vidange partielle. Coupure au sectionneur general apres vidange.sachant que la plus part des constructeurs prevoient une resistance de chauffe si la temperature de l echangeur est inferieur a 5 c, mais si le jus est coupé, he bien l echangeur se prend en glace puis casse.perso , lorsque je suis sur une configurationcomme la tienne, je propose 2 solution, soit glycoler le circuit, soit faire un leger bypasse sur le resau chaudiere de facon a avoir constament 4 a 5 c sur mon echangeur.la manipe prend infiniment moins de temps que devoir vidanger , sans etre sur que tt l eau est purgée.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6901&forum=92