bonjour,
quand l'installation à était faite ,il n'a pas eu de complément de fluide,parce que 20 m de cuivre tu dois en avoir ,pour moi tu dois avoir une micro fuite ,car manque de gaz BP trop basse pour une clim tout ou rien,donc BP trop basse piège l'humidité dans l'air et à l’arrêt de celle ci en mode température le tube dégivre d'ou les trace d'humidité