Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Tube aspiration givré
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-07-2013 23:05

Re
Il ne sagit absolument pas du detendeur . Je ne vois vraiment pas par quelle logique arrivez vous a incriminer le detendeur . Ici, il ne sagit que de la hp qui est mal optimisée. Avec de l air a 30c il condense a 40c dans la plage la plus basse, donc hp basse bp aussi et il condense a 45 ou 46 dans la plage la plus élevée ce qui est plustot juste bp a 0c la c est correcte, il ne faut pas oublier que la t int est a 20c, donc lorsque la hp est a 46 et bp a 0c la clim est fonctionnelle est n a pas de souci, mais lorsque les ventillo font chuter la hp a 40, c est normal que la bp descende a moins 5.
Un detendeur TROP OUVERT donnerai une bp largement audessus des 10-12 voir 15c. Pour ceux qui onteu les symptomes d un detendeur trop ouvert au r410 a , doivent s en rappeller car la frantiere entre une v4v et clapet hs est maince.
Bref, pour moi je pofinerai le reglage du kp5, ou remplacerai la sonde du kit ttes saisons.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6896&forum=92