Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Tube aspiration givré
jujo
10  
 

  Posté : 22-07-2013 19:34

Bonjour à tous,

J’ai un problème de givre sur le tube d’aspiration d’un SkyAir Daikin modèle UE: RR125B8W1B et l’UI est un plafonnier installé dans un local info. Le tube pré isolé givre et condense dans le faux plafond de la sortie UI au compresseur, il y a 20m de tube et l’installation fonctionne depuis 2 ans sans problème.

J’ai contrôlé la charge, les sondes, les résistances de la bobine détendeur tout est OK, les filtres à air sont propres et les 3 ventilo de l’UI fonctionnent en GV.

Voici un relevé de mesures, fluide R410a, froid seul, non inverter. (en gras fonctionnement avec un seul ventilo condenseur)

HP : 23 à 26.5 bars ------------------> 30 à 31.5 bars
T° refoulement : 70 à 76°c -----------> 65 à 67°c
T°cd : 40 à 46°c ---------------------> 51 à 53°c
T° ext : 30°c ------------------------> 32°c
T° soufflage : 37°c ------------------> 41°c
T°entrée détendeur : 38 à 40,5°c -----> 48°c

P départ liquide : 12 à 13,5 bars ----> 16 bars
T° tube départ liquide : 14 à 20°c ---> 26°c
T° tube entrée évap : 4 à 8°c --------> 11°c
T° tube sortie évap : 1,5 à 7.5°c ----> 3.2°c

T° int : 20°c ------------------------> 21°c
T° soufflage : 5,5°c -----------------> 9°c

P aspi : 6 bars ----------------------> 6,2 bars
T° tube aspi : -5 à 0°c --------------> -4°c

Les valeurs varient en faisant des cycles de quelques minutes on voit bien la vanne et le tube d’aspi se givrer et dégivrer successivement.
La différence de température entre départ liquide et évap peut elle être du à la perte de charge du tube ? le distributeur de l’évap a-t-il un rôle de détente ?

J’attends vos avis, j’ai peur que le compresseur prenne un coup de liquide. Merci d’avance.

Message édité par : jujo / 01-08-2013 22:24




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6896&forum=92