Bonjour a tous,

Voici une installation que nous avons réalisé en novembre dernier, elle a bien fonctionné cet hiver mais j'ai des problème depuis peut en mode clim, un manque de puissance sur les batteries sélectionnées a 80KW, pour moi due a un problème de lecture BP , (adel si tu est la!!) le drv régule a 8 bars, mais sur l'usine a la sortie du drv je suis a 9 bars, il me vole 5°c+/- de température d'évaporation, donc c'est une perte de puissance énorme, la station technique LG me dit que c'et a cause du caisson de ventilation qui (après mesure cet après-midi) donne 20 000m/3h et sur la sélection du constructeur devait être a 14 000 m3/h, (qu'en pensez-vous / je me prononcerais après), le tout est que sur la batterie cet après midi;
t°c ext 35°c
t°c entree batterie +29°c/+28°c (dans l'usine)
sortie batterie +20°c
t° d'évap lue au mano en sortie du caisson +8°c/+9°c
t°c sortie batterie tube BP 2/+9/+8 ca pompe pas mal... mais ca remplis!
surchauffe varie entre 1°c et 4/5°c
la station technique a l'air pommé mais il travaille dur sur le probleme, c'est un pot de promo, pour moi le problème est de descendre la consigne BP, mais c'est in réglable, j'ai un autre pot qui me prépare un pont de diode avec transpho pour "ruser" le capteur de 1bar... mais on attend c'est du matos garantie et un COREIN descend mardi voir le bleme,

Bon ; la je prend tout!!!!!! et je vous donnerais les elements qui manquent...
Merci les amis