Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bruit de goutte d'eau avec pompe à condensat/ sonde
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 04-07-2013 16:30

Bonsoir AGFROID,

je viens de me souvenir que j'ai eût un cas semblable mais sans pompe de relevage.

En effet un client dont j'avais fait une installation dans un immeuble sur Toulon me contacte et me dit qu'il entend des bruits de gouttes d'eau et même l'installation coupée depuis plusieurs heures. Mais aucune pompe de relevage n'ai installé. Je suis resté plus de 40 minutes au téléphone en lui faisant faire plusieurs tests ( je suis à plus d'une heure du client). Et j'ai trouvé lorsque je lui ai fait coupé l'alimentation totale de l'habitation. Là toujours le bruit alors que plus rien n'ai alimenté. Puis il ouvre la porte de son balcon plus de bruit il a referme à nouveau du bruit. Là j'ai tout de suite compris la cliente avait bouché avec de la ouate les barrettes de ventilation des portes fenêtres. Etant dans un immeuble la VMC fonctionne en permanence et la pièce se trouvait en sous pression et l'air passez par sacades par le seul endroit ouvert sur l'exterieur le tuyau de condensats. Après avoir levé la ouate tout a fonctionné sans aucun probléme.
Voit chez ton client si cela ne serait pas la même chose.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6804&forum=92