Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bruit de goutte d'eau avec pompe à condensat/ sonde
JCDUSS
208  
   

  Posté : 03-07-2013 18:18

Bonjour à tous,

Ayant eu souvent ce phénomène 1 fois sur 2 c'est du à une mauvaise implantation de la ou les sondes,
vérifie car la plus part du temps la rouge est influencée en partie haute là ou il fait plus chaud que la sonde bleue.
Ensuite il faut vérifier qu' il n' y est pas de croc entre la sortie bac à condensat et ta pompe mini blue.
Lorsque j' ai appelé le commercial pour ce problème pour savoir si cela est un problème réccurent, il me dit " non pas de retour négatif de celle ci "
bonne soirée.



Cet article provient de Le site des frigoristes