Posté : 02-07-2013 08:05
Bonjour,
pour les essais il faut pour prendre les temperatures mettre à fond en froid temperature minimale et prendre les températures environ 1/4 heure plus tard. Il faut minimum une difference entre la temperature de reprise et la temperature de soufflage de 14°C en froid. Pour le chaud idem en sens inverse et il faut là un delta de mini 14 à 20°C.
Par ailleurs il faut respecter les longueurs de tuyauteries et les complement de charge necessaire même minime.
De plus, sauf erreur de ma part on a là un tout ou rien, donc la mesur de sc peut se prendr aisement. En mode froid la sc doit être comprise entre 4 à 8. Si moins de 4 trop de gaz si plu de 8 manque de gaz.