Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 25-06-2013 07:50

bonjour,

bouchage du détendeur ou du filtre = grande SC = surchauffe du compresseur par mauvais refroidissement par le retour du FF qui est insuffisant.

si c'est une clim réversible, contrôle également de la V4V

triste de remplacer un compresseur suite au mauvais diagnostique :paf
pourquoi tu n'as pas pris de mesure de pressions avec tes manos?? et des mesures de T° (SR et SC) avec ton thermomètre??
pas de vacuomètre non plus pour le tirage au vide??
tirage au vide: combien de temps avec cette vieillle pompe?
à+


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.