prob clim samsung 24000
FRIGORAM
295  
   

  Posté : 25-06-2013 00:43

salut a tous
j'ai eu a intervenir sur une clim samsung 24000btu
le compresseur rotati de la clim lache au bout de 10mn du demarage de la clim; le compresseur chauffe et coupe par thermstance interne . donc changent compresseur.
j'ai changer le compresseur ;tirage au vide;azote pui retirage au vide et recharge gaz.
en remetant la machine en marche j'ai toujour le meme probleme.
je vide mon circuit et je met la clim en marche en debranchant la tuyauterie de l'evap. le compresseur aspire et refoule normalement.
j'ai tester mon evap en branchat un fleible sur ligne liquide et en fesant passer de l'azote dedant(pas de bouchage)
quelq'un a une idee sur ce genre de panne??
JE DOUTE POUR UN MAUVAIS TIRAGE AU VIDE car j'utulise une veille pompe a vide 1/4cv. es possible?????????????????????
MERCIE d'avantage


MERCIE ET BON COURAGE A TOUS