complément de charge MES sur un quadri Midéa
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 23-06-2013 09:35

Citation : AAC 

Citation : marcel11 

Salut
Dans l'absolue c'est vrai il faut faire un appoint de charge de 75 G. mais quand cela représente 1% et des brouette vous ne verrez rien du tous pensez que vos mano analogique avec les erreurs de parallaxe des aiguilles sont précis entre 3 et 5 % pour les meilleurs voir moins pour les mano merdique et la précision de certaine balance qui n'affiche que par 10 G.
ne confondait pas les essais des constructeurs qui sont fait dans des chambres climatiques et avec des appareilles de mesures beaucoup plus précis.
Peux être que pour un appoint de charge de 75 G vous en mettaient 100G
Ne pas confondre un appoint de 10 oui 30 Kg sur un vrv et un appoint de 75 G qui représente 1 % et des brouettes  


Bonjour Marcel11,

pour rappel il faut faire étalonner sa balance et cette derniere sera précise au grs. D'aleurs cela est obligatoire.  

Salut AAC
ne confond pas précision et étalonnage
Une balance qui est précise au gramme ne pese pas une bouteille qui fait une 2O de Kilos pour le R 600A et R 290 ou les charges sont au grammes prés j'ai une balances qui va jusqu'a 2 Kg et les bouteilles de fluide sont plus petite regarde la classe de ta balance tu verra pour sa précision c'est des plages d'utilisation une balance normal est précise entre 5 a 10 G
Sur le Papier c'est vrai qu'il faut les merent les 75 G de plus ,comme dis mars tu a plus vite fait de les mettrent que de réfléchir
mais si tu fait une mesure avec nos simple appareil de mesure tu verra rien de plus ou de moins car en % c'est négligeable



Cet article provient de Le site des frigoristes